der startstrom liegt bei 4,8 kw vom anlasser und 24 volt bei ca 200 ampere.
Ist der Nennstrom, der Startstrom wird wohl in der 1. Sekunde etwa beim 3-4 fachen sein...
der kabelquerschnitt müsste dann mindestens 35qmm betragen.
ist er grösser ist es auch gut.nur 90qmm ist ziemlich das doppelte vom nötigen.
damit er den Anlaufstrom besser packt, würde ich eher 50mm² nehmen.
Im Bosch Tabellenbuch steht dass der Spannungsabfall im Starterkabel 0,5V nicht überschreiten soll.
35mm² hat 0,53mΩ/m, 50mm² hat 0,39 mΩ/m. Bei 200A und 3m Kabellänge wären das bei 35mm² 0,32V, bei 50mm² 0,24V Spannungsabfall. Würde bei Nennstrom also beides reichen.